模拟量输入模块(Q64AD/FX5U-4AD)长期使用后可能出现精度偏差,需要定期校准:

  • 校准周期:建议每年一次,恶劣环境(高温/振动)缩短至半年
  • 标准信号源:使用精度高于模块3倍以上的信号发生器作为校准基准
  • 偏移调整:输入0%信号时调整偏移电位器使数字量为0(或4mA对应值)
  • 增益调整:输入100%信号时调整增益电位器使数字量为满量程值
  • 线性度验证:在25%/50%/75%点验证线性度,偏差超过规格需更换模块

校准记录应存档备查,作为设备预防性维护体系的一部分。